我们学校是全国不多见的“电力大学”,由于市政供暖、供气不到位,什么都靠电。设计院原设计没有考虑用电炊具,安装容量2588KW,计算容量1195KW,选用1600KVA干式变压器一台,单电源单母线,后来考虑到冬季采暖,我们计划增加一台1600KVA同型号变压器,带两台900KW的电锅炉,成为双电源单母线分段加联络。现在又考虑到做饭全部得用电炊具,安装负荷3200KW,同期系数就算0.65也有1920KW,这样一来计算容量就成了1195+1800+2000=4915KW。变压器我是选2*2500KVA好呢,还是选3*1600KVA好?选三台变压器的话怎么做联络?难啊。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句-
阿米尔汗
沙发
2013-10-30 11:21:30
赞同0
-
阿米尔汗
板凳
2013-10-30 11:20:30
赞同0
加载更多电锅炉单独变压器,其余3台1250变压器
回复 举报
电锅炉单独变压器,其余2台1600变压器
回复 举报