供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
如何跟供配电系统进行连接?难道就是抄表系统的升级版?有那些品牌做得比较好?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
智库
沙发
danyav 发表于 2013-7-20 22:28 哥们,昨天我详细咨询了施耐德、西门子、ABB三家技术支持,有2家西门子、ABB明确告诉我可将交流接触器三相 …谁说“触头不能串联”了?你要是问我,能否串联用,我也告诉你“可以串联”,可是不等于“适合串联”。这根本是2个问题,你弄清楚你要问什么问题再说吧。
2013-07-22 08:40:22
赞同0
-
danyav
板凳
智库 发表于 2013-7-18 17:33 当然啦!设计和实际都是这样用的。研究过直流接触器和交流接触器,结构基本相同,就是降容使用。松下的 …哥们,昨天我详细咨询了施耐德、西门子、ABB三家技术支持,有2家西门子、ABB明确告诉我可将交流接触器三相主回路“串联”用于直流。西门子还特地给出了串联1路、2路、3路下不同的额定工作电流表。看来串联才是真理,虽然我在理论上还是不太理解。
2013-07-20 22:28:20