大空间厂房,采暖干管如何布置,吊起来吧,上面围护结构是彩钢夹心板,不能承重,做地沟吧,感觉造价又有点高,大家都是怎么做的?
发布于
2007-09-11 23:54:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(18 )
hongsejingjie
你这种情况,不要用暖气片了,效果也不好。直接用混合,
2008-11-11 19:09:11
来自 PC
评论
举报
young263
把管道走向,重量资料提供给钢结构.
从屋面钢结构上做管架下来.靠钢柱的地方,支架就丛钢柱上焊.