土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通施工图 \ 青岛海纳光电项目

青岛海纳光电项目

发布于:2013-07-17 00:46:17 来自:暖通空调/暖通施工图 [复制转发]






图纸简介:

空调系统风平面图和水平面图,采用风机盘管加新风系统






全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 潇湘
    潇湘 沙发
    crazy_123456 发表于 2013-7-19 11:15 点评:主要存在问题1、设计说明粗糙,没有表示主要思路及措施设计过程确实存在不足,在实际安装过程中又进行了位置调整,包括风机盘管位置和水系统管路走向。实际施工中新风机并未安装。
    2013-07-20 23:39:20

    回复 举报
    赞同0
  • crazy_123456
    crazy_123456 板凳
    点评:
    主要存在问题
    1、设计说明粗糙,没有表示主要思路及措施
    2、系统图粗劣,缺少控制说明及管道标注;缺少说系统平面系统图;
    3、平面风图风口缺少标注,部分关键风阀缺少,或位置不妥~
    4、水系统平面布置不够精细~
    2013-07-19 11:15:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通施工图

返回版块

12.77 万条内容 · 293 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

1.4万平方杭州大酒店水源热泵施工图

图纸简介: 1.4万平方杭州大酒店水源热泵暖通设计图全套。 投稿网友: andyhuang1 上传时间: 2013-07-16 图纸省份: 浙江

回帖成功