土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 在线继续求助大虾...
tn-c-s中pen线怎么做重复接地啊,总不能把pen线破开再做吧,求大虾帮忙啊,最好有照片,,,,

全部回答(4 )

  • yj213224
    PEN线是电缆吗还是架空线?架空线,则距离电源100米处可以做接地装置,从接地装置引线到PEN线上。

    电缆,则在受电端的配电箱旁做接地装置,从接地装置引PE线到PEN线头上(并排在排上用螺栓压紧线鼻子或镀锌扁钢),同时分出二条排,一条为N排(可以把PEN接线排作N排),另一条为PE排(从接地装置引镀锌扁钢用螺栓连接),这样,受电端类似TN-S系统那样了。
    可以找相关的规程核对
    2013-07-18 13:31:18 来自 PC 评论 举报
  • 大哥爱丫头
    lingxuct 发表于 2013-7-18 13:09 “tn-c-s中pen线怎么做重复接地啊,总不能把pen线破开再做吧”?有意思,PEN线是电缆吗还是架空线?如果 …ok,多些斑竹了
    2013-07-18 13:26:18 来自 PC 评论 举报