土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 要评鲁班奖的大楼,运营商做楼层信号增强器(小水滴)时应该怎么布线?

要评鲁班奖的大楼,运营商做楼层信号增强器(小水滴)时应该怎么布线?

发布于:2013-07-17 16:58:17 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
我工地的大楼打算评鲁班奖,现在三家运营商都要进场施工了,请问他们做楼层信号增强器时应该怎么布线?
因为运营商做楼层信号增强器是免费做的,我们不好要求他们更多的东西。现场情况是信号增强器馈线穿PVC是不行的,特高层楼宇消防过不了;如果走镀锌钢管也是很难施工的,投资也大,对信号有一定屏蔽,吊顶空间也很紧张,三家都要加管子很费劲,起码40管,桥架就更不用说了,没空间;运营商提出走裸线,谁都知道他们99%都这样干,但是我们这项目要评鲁班奖,不是鲁莽奖,我们不确定走裸线会不会影响评奖,又没什么太好的办法,所以想和坛里的大神们讨论一下肿么办好?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • c451808962
    c451808962 沙发
    一定不能走裸线
    2013-09-29 14:11:29

    回复 举报
    赞同0
  • mystery77
    mystery77 板凳
    sleepinggod 发表于 2013-8-1 01:26 信号覆盖基本上是每层都有,所以你是避免不了的。看到你的描述,我基本算是明白啥意思了,就是不具备一切 …这个描述的很不错,一定不能走裸线。
    2013-09-18 16:42:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多