土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小白问题。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
弱弱的问一句,进户PE线能不能直接接在防雷接地上。

全部回答(6 )

  • wangjunwu19
    wephonegg 发表于 2013-7-17 19:44 这有个先后顺序问题,对于等电位连接来说,最可怕的就是断线后无法发现,所以连接的可靠性是第一要考虑的, …谢谢你的耐心解答。
    2013-07-18 08:29:18 来自 PC 评论 举报
  • wangjunwu19
    lingxuct 发表于 2013-7-18 08:24 如果共用引下线,发生雷击时的雷电流会在引下线上产生高电压,这样,把所有接在这引下线上的电气的接地部分 …刚接触电气这方面,纯小白,不懂请见谅{:1_107:}
    2013-07-18 08:28:18 来自 PC 评论 举报