土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 一个大跨度的砖混结构问题!

一个大跨度的砖混结构问题!

发布于:2007-09-11 23:22:11 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
最近在做一个砖混结构的配电机房
跨度8米、开间4.5米,一层,层高4.4米,长28米、宽8米
这个跨度做砖混合适麽?(本来是做框架的,甲方嫌造价高)
屋面荷载6.4KN、1.0KN
我做了一个8米长的梁,截面300×700
下面的柱子240×360,合适麽?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • jiguozhang
    jiguozhang 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:
    2009-06-12 17:28:12

    回复 举报
    赞同0
  • hajianyu
    hajianyu 板凳


    规范不是"不宜",是"不应"

    7.1.3 普通砖、多孔砖和小砌块砌体承重房屋的层高,不应超过3.6m;底部框架-抗震墙房屋的底部和内框架房屋的层高,不应超过4.5m。

    注:当使用功能确有需要时,采用约束砌体等加强措施的普通砖墙体的层高不应超过3.9m。

    [修订说明]

    作为例外,本条补充了砌体结构层高采用3.9m的条件。
    2009-03-30 10:54:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 393 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急,请教难题!砌体挡土墙问题。

本人新手,想请教砌体挡土墙如何设计!最好有手算,及在PKPM中的做法!谢谢!!

回帖成功

经验值 +10