带底商的单元式住宅消防问题

发布于:2004-11-16 11:04:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
防火规范8.4.1
四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
个人理解:从文字标点符号理解:超过6层的底层设有商业网点的单元式住宅应设消火栓系统;当小于6层时不用设消火栓系统;当等于6层时计算其建筑体积若大于10000立方米时应设消火栓系统,不到10000立方米时可以不设,(依据:8.4.1 第五点:超过5层或体积超过10000立方米的教学楼等其他民用建筑;)因单元式住宅属于民用建筑。
不知各位同仁是如何理解的?欢迎指正!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • you-zi-ru-feng
    同意4楼的。防火分区面积需要商讨,应依照规范,根据建筑耐火等级来确定分区面积。
    2004-11-19 09:20:19

    回复 举报
    赞同0
  • canline
    canline 板凳
    正是因为住宅有其独特的特点,所以在规范上单独列了一项.住宅的只要套用住宅这一项就可以了.
    2004-11-18 08:51:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的厂房咋做啊???

现在有一棉毛厂房,一共两层,每层面积5000平米,其中一层是办公+车间,二层是仓库。甲方原本不同意做喷淋,我拿出规范给他看,规范上说占地超过1000平米的该类库房就要做喷淋。因此才同意做喷淋。现在我困惑的是只在二层设喷淋呢还是一层车间也做喷淋?求各位高手指点一二啊,谢谢啦~~~