正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
混凝土结构
140.19 万条内容 · 2144 人订阅
阅读下一篇
论文简介: 通过介绍高层建筑结构概念设计的含义,高层建筑结构的发展状况,阐述高层建筑结构概念设计的主要内容,高层建筑结构概念设计的重要性,了解高层 投稿网友:ljh900108 上传时间: 2013-07-17
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句我也经常遇到这样的情况 我们做的地下室顶板 的采光井处 250厚的板 双层双向12@150的配筋 四角任然有裂缝。
我还做过的 屋顶的混凝土水箱
结果混凝土水箱 四角楼板 也出八字裂缝。虽然我提高了配筋率 双层双向加强了。但是还是没有用。
我自己初步的结论是 采光井 或者混凝土水箱的混凝土外墙 刚度太大 拉住混凝土板 不让他收缩,
从而产生了收缩裂缝。
后来但凡类似项目 我都注明 这个采光井 或者屋顶混凝土水箱 不和主体一起浇筑。
混凝土水箱等主体竣工两个月后 在浇筑
采光井等需要回填土的的前两个星期 在浇筑, 后来这样的裂缝就少多了。
我感觉这个是一个很好的研究课题。 可惜我水平有限。写不出论文来。
希望有大神 能提供相关研究。
回复 举报
回复 举报