只看楼主 我来说两句我也经常遇到这样的情况 我们做的地下室顶板 的采光井处 250厚的板 双层双向12@150的配筋 四角任然有裂缝。
我还做过的 屋顶的混凝土水箱
结果混凝土水箱 四角楼板 也出八字裂缝。虽然我提高了配筋率 双层双向加强了。但是还是没有用。
我自己初步的结论是 采光井 或者混凝土水箱的混凝土外墙 刚度太大 拉住混凝土板 不让他收缩,
从而产生了收缩裂缝。
后来但凡类似项目 我都注明 这个采光井 或者屋顶混凝土水箱 不和主体一起浇筑。
混凝土水箱等主体竣工两个月后 在浇筑
采光井等需要回填土的的前两个星期 在浇筑, 后来这样的裂缝就少多了。
我感觉这个是一个很好的研究课题。 可惜我水平有限。写不出论文来。