土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢构基础回填土层如何换土夯实
钢构廊架基础下方为回填土层,基础为1000*1000*550钢筋混凝土,在基础底部应该换填多厚?土石比为多少的换填土层?采用哪种方法夯实?

全部回答(21 )

  • l799656099
    回填土应该全部挖除,用3:7灰土回填并分层夯实,采用哪种方法夯实都行,但压实系数要大于0.97.
    2013-07-26 10:15:26 来自 PC 评论 举报
  • 富强168
    上部载荷不大,没那么麻烦。地下水位多高?有没有湿陷性啊?属不属液化地基?都是考虑的内容。如果都没有,换个600mm的三七土就行了
    2013-07-25 15:49:25 来自 PC 评论 举报