土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风与空调工程施工中风管的强度和严密性要求

通风与空调工程施工中风管的强度和严密性要求

发布于:2013-07-17 10:03:17 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056P0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
高压系统风管 QH≤0.0117P0.65
式中QL、QM、QH-系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[`m^3`/(h·㎡)];
P-指风管系统的工作压力(Pa)。
3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;
5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15㎡。
检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • cjq3343
    cjq3343 沙发
    以前真没注意风管强度试验要求,学习了。
    2015-08-21 15:50:21

    回复 举报
    赞同0
  • liwangy
    liwangy 板凳
    找到了,4.2.节,第4.2.5强度和严密性
    2013-10-15 14:49:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排风管穿屋面,直接排至室外。请问,穿屋面处需要加70℃防火阀吗?

排风管穿屋面,直接排至室外。请问,穿屋面处需要加70℃防火阀吗?

回帖成功

经验值 +10