土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体结构抽芯不合格

主体结构抽芯不合格

发布于:2013-07-17 08:51:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我这个项目是个类似烂尾楼,当初因为没有施工许可证停工两年,现在拿到施工许可证又开始施工,由于停工之前已经有一栋楼主体完成,质监站要求对该栋楼进行实体检测,主体30%的构件的做抽芯检测,另外30%做回弹检测,结果抽芯检测60个芯样有8个不合格,低于20MPa(设计值是C30),想请教各位一线的同事碰到这种事如何处理?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • 迈修骑士
    迈修骑士 沙发
    让设计院复核下这个强度下楼有没有问题,通常情况设计院设计都保守的
    2013-10-09 13:07:09

    回复 举报
    赞同0
  • laotang1984
    laotang1984 板凳
    混凝土强度达不到是施工现场常遇到的问题
    但是楼主这个强度也差的太大了
    C30的混凝土 强度连C20都竟然达不到
    如果事情已经都泄露了话
    首先还是请建设单位联系设计院
    把现场情况交代清楚
    请结构工程师出具处理意见
    2013-10-08 17:04:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.75 万条内容 · 1536 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

XX脚手架技术交底

本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-17 22:01 编辑 跪求、脚手架技术交底

回帖成功

经验值 +10