土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷不好 求助啊求助
一直工作不正常,以前还可以到-8,搞冷库的换了膨胀阀,加液后到-5就下不来了,还说正常,无语 附图吧,请大师分析分析吧,我好好学习哦

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(19 )

  • asuli49
    co284450897 发表于 2013-7-22 21:24 果然经验丰富,请教阁下是如何看出供液闪蒸汽较多,膨胀阀结虚霜有哪些原因,为什么进口结霜发虚,吸气口 …纠正一下,吸气口结霜是实霜,但不是正常结霜状态,供液量如过大,严重时可能会引起液击。
    2013-07-23 11:04:23 来自 PC 评论 举报
  • 草原白狼
    asuli49 发表于 2013-7-22 15:19 从图片上看,膨胀阀的出液段看似结霜了但是发虚,(看似接近要融化的感觉)但是回气断结霜较实,说明供液压 …谢谢您的分析!学习了!
    2013-07-22 21:29:22 来自 PC 评论 举报