YJV-1000的电缆在室内是否可以直埋?室外呢?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • exam123
    exam123 沙发
    在指导书P304关于直埋有明确的说法.
    2008-10-27 15:42:27

    回复 举报
    赞同0
  • chatme6210
    chatme6210 板凳
    ü 直埋敷设光缆
    直埋光缆是隐蔽工程,技术要求较高,在敷设时应注意以下几点:
    (1) 直埋光缆的埋深应符合下表的规定。
    直埋光缆的埋设深度
    序号 光缆敷设的地段或土质 埋设深度(m) 备 注
    1 市区、村镇的一般场合 ≥1.2 不包括车行道
    2 街坊和智能化小区内、人行道下 ≥1.0 包括绿化地带
    3 穿越铁路、道路 ≥1.2 距道碴底或距路面
    4 普通土质(硬土路) ≥1.2
    5 砂砾土质(半石质土等) ≥1.0

    (2) 在敷设光缆前应先清洗沟底,沟底应平整,无碎石和硬土块等有碍于施工的杂物。
    (3) 在同一路由上,且同沟敷设光缆或电缆时,应同期分别牵引敷设。
    (4) 直埋光缆的敷设位置,应在统一的管线规划综合协调下进行安排布置,以减少管线设施之间的矛盾。直埋光缆与其他管线及建筑物间的最小净距见下表所列。


    直埋光缆与其他管线及建筑物间的最小净距
    序号 其他管线及建筑物名称及其状况 最小净距(m) 备 注
    平行时 交叉时
    1 市话通信电缆管道边线(不包括人孔或手孔) 0.75 0.25
    2 非同沟敷设的直埋通信电缆 0.50 0.50
    3 直埋电力电缆 <35kV 0.50 0.50
    >35kV 2.00 0.50
    4 给水管 管径<30cm 0.50 0.50 光缆采用钢管保护时,交叉时的最小径距可降为0.15m
    管径为30~50cm 1.00 0.50
    管径>50cm 1.50 0.50
    5 燃气管 压力小于3kg/cm2 1.00 0.50 同给水管备注
    压力3~8kg/cm2 2.00 0.50
    6 树木 灌木 0.75
    乔木 2.00
    7 高压石油天然气管 10.00 0.50 同给水管备注
    8 热力管或下水管 1.00 0.50
    9 排水管 0.80 0.50
    10 建筑红线(或基础) 1.0

    (5) 在道路狭窄操作空间小的时候,宜采用人工抬放敷设光缆。敷设时不允许光缆在地上拖拉,也不得出现急弯、扭转、浪涌或牵引过紧等现象。
    (6) 光缆敷设完毕后,应及时检查光缆的外护套,如有破损等缺陷应立即修复;并测试其对地绝缘电阻。具体要求参照我国通信行业标准《光缆线路对地绝缘指标及测试方法》(YD—5012—95)中的规定。
    (7) 直埋光缆的接头处、拐弯点或预留长度处以及与其他地下管线交越处,应设置标志,以便今后维护检修。标志可以专制标石,也可利用光缆路由附近的永久性建筑的特定部位,测量出距直埋光缆的相关距离,在有关图纸上记录,作为今后查考资料。