土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 结合工程案例对建筑防渗漏施工技术措施的探讨

结合工程案例对建筑防渗漏施工技术措施的探讨

发布于:2013-07-16 17:47:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
  【摘要】本工程用地面积5680m2,,建筑面积33096m2,建筑层数26层,建筑物长50.4m,宽41.4m,建筑物±0.00高度相当于绝对高程1072.95m,±0.00以上高度为91.3m。以下文章通过工程案例,对施工全过程采取的防渗漏施工技术进行了分析,以供同行参考
  【关键词】工程案例;建筑防渗漏;施工技术;探讨
  
  1 工程概况
  本工程结构形式为框剪结构形式,基础采用柱下独立基础和人工挖孔桩结合筏板基础形式,外墙装饰设计为粘贴面砖,裙房为干挂石材,室内有精装修及吊顶等工程,安装及各种设备﹑功能齐全的综合性大楼。经过认真分析并根据过去的工程实践经验,确定本大楼容易发生渗水的部位为:①地下室;②外墙面;③外墙门窗;④卫生间、开水间、厨房;⑤屋面。针对各部位容易导致渗漏的不同原因制定了不同的施工措施,以便在此工程中彻底减少和消除常见的渗漏质量隐患。
  2 地下室防渗漏施工措施
  2.1 构自防水
  2.1.1 地下室底板混凝土浇筑前,按照设计强度等级和抗渗等级制定配合比,要求商品混凝土搅拌站按防水混凝土规定及砂石混合料最大容重法确定混凝土中的砂率,根据构件情况分别确定相关参数,防止余浆过多或不足。适当掺入掺合料以降低水化热,同时考虑混凝土配合比设计中的早期强度与抗渗混凝土收缩能力的匹配。施工中严格按制定的配合比配制混凝土,确保混凝土抗渗等级满足设计要求。
  2.1.2 穿地下室外墙的支模螺栓及穿墙管件均设止水片,且止水片要与螺栓、管件满焊牢固。
  2.1.3 外墙封模前对钢筋绑扎扎丝头进行全面检查,确保扎丝头不与迎水面模板接触。
  2.1.4 接头部位应有足够浓浆到位。
  2.1.5 混凝分层浇筑在下部混凝土不失去塑性的条件下继续浇上层混凝土,振动棒应插入下层混凝土50~100mm,防止发生上下混凝土脱节造成水平裂缝而渗漏。
  2.1.6 留出同条件强度养护试块,并坚持上层混凝土施工时地下室支撑不得拆除,支撑拆除强度除应符合规范规定外,同条件养护试块相对强度不得低于70%。
  2.1.7 加强及延长湿养护时间,规定地下室底板、顶板和外墙板为蓄水养护或草袋覆盖湿养护,侧墙适当延迟拆模,以达到50%强度时拆除,约3d,并继续浇水湿养护至14d。
  2.1.8 加强带和施工缝是防水的薄弱环节之一。严格按设计和规范要求在加强带部位设置加强钢筋。另外,加强带部位的混凝土抗渗等级提高一级,同时掺加AEA微膨胀剂以抵消混凝土收缩,从而减少加强带的裂缝。底板与外墙板混凝土之间的水平施工缝留在底板以上500mm部位,采用钢板止水带。加强带部位混凝土和外墙板砼浇筑前对先浇筑的混凝土进行凿毛处理,清除浮粒及垃圾,用水冲洗并保持湿润,然后铺上一层20mm厚的级配与大面积防水混凝土相同的水泥砂浆,再继续浇筑混凝土。
  2.2 下室外防水
  2.2.1 刷防水涂料。根据设计和业主确定,外侧墙采用的涂料,它符合湿饱和聚氨脂涂料性能指标,在潮湿环境中施工有一定的抗剪强度。采用一底二涂一布一水泥砂浆保护层做法。涂膜防水施工前把地下室外墙面清理干净,使聚氨酯防水涂膜的基层坚实、平整、清洁干燥,以确保涂膜的粘结与成膜质量。
  2.2.2 控制层间间隔的时间,为使涂料充分成膜,选派专人跟班检查,坚持分层验收,测定涂层总厚度≥2mm。根据天气预报,抢晴天施工,避免在成膜期内遭雨水冲刷。 一览建筑文库
  2.2.3 重视节点构造,认真处理搭接。加强墙根、阴阳角、地下室外墙管道口等节点部位的防水涂膜施工质量控制。
  2.2.4 重视操作者行为,做好产品保护。
  2.2.5 防水涂膜施工完经验收后,尽快进入下道工序。
  2.2.6 水泥砂浆保护层的目的在于保护防水涂膜不受损伤,回填土中不得含有坚硬石头等尖刺物体。
  3 主体外墙面防渗漏施工措施
  3.1 体结构施工
  3.1.1 施工缝处理:一般为水平施工缝,其控制要点是去浮浆,接浓浆,振捣仔细,密实。
  3.1.2 预留孔洞:为使预留孔洞外观准确,先留加大的方孔,再准确定位,用防水砂浆分层嵌实。
  3.1.3 墙与梁板连接处,为防止因混凝土下沉造成上、下脱开的水平缝隙而发生渗漏,采取墙浇至板梁底后,留待混凝土沉落,在不失去塑性的前提下,加上层混凝土,震动棒应插至下层50~100mm,特别是对钢筋密集处,更应细致,增加振捣次数。
  3.1.4 悬挑脚手架型钢洞堵塞基本顺序是:剔除松散物、浮浆、清洗湿润→支模→刷浆、浇捣比墙体高一级混凝土→养护→拆模→洞口外新旧混凝土连接处注堵漏灵或刷防水油膏
  3.1.5 凸窗顶板及雨蓬是容易渗漏部位,在主体结构施工中要特别注意的是在板下的反梁,通常先浇板,后浇梁,浇梁混凝土时采取短时振捣,加密插点,以减少梁下口翻出混凝土,翻出的混凝土应在上部混凝土沉落稳定后轻轻刮去,再找平板面,板面根部可稍高10mm,以利排水。在装修阶段板面宜用防水砂浆抹灰。根部按泛水要求做圆角处理。
  3.1.6 穿墙螺杆洞数量多,因此堵塞修补应有专人检查,该工作在抹灰工序展开前完成,并应作喷淋试验。封堵方法为:①将孔洞剔成喇叭状,以消除孔边松散质水泥浆;②确保外墙螺栓孔洞内的塑料套筒凿除;③用长软木棒往外墙螺栓孔洞堵塞橡胶塞时,要确保橡胶塞进入孔洞的深度至少为5cm。
  3.2 装修施工
  3.2.1 所有墙体不同材料的接界处,用射钉钉宽200mm孔径φ0.5mm的镀锌钢丝网,在抹灰时与混凝土表面一道用界面剂刮涂,再进行基层水泥砂浆打底。
  3.2.2 各种填充墙洞在做墙体粉刷前认真嵌填密实,禁止不用砂浆而将砖塞入洞内。灰缝要达到规范规定的灰缝饱满度(粉刷前由内向外看不到亮孔)。
  3.2.3 外墙粉刷前,清除墙面浮物,外墙面基层清理干净后,墙面浇水湿润,保证粉刷层结合紧密。若墙面太湿,也不宜直接粉刷,否则砌体内部水分蒸发不出,渗入墙内。
  3.2.4 在抹灰前做灰饼厚度均应依主体施工中形成的中线标高控制网确定,并依此修整主体缺陷,防止抹灰过厚造成空鼓渗漏。底层粉刷不宜过厚,严格控制不超过12mm,有时为了保证墙体达到规定的平整度需加厚粉刷时,在凹凸相差大处事先刮一度,刮糙务必将砂浆压实。 一览建筑文库
  3.2.5 抹灰打底前应先角后面,竖向施工缝留在大面上,且底面缝错开不少于100mm,防止阳角两面脱开。抹灰的水平、竖向施工缝与主体施工缝错开。
  3.2.6 面层粉刷材料稠度严格控制,不可过稀,施工时必须压实。
  3.2.7 所有分格缝、滴水槽均采用定型塑料条,打底后粘贴。滴水线应整齐、顺直,滴水线的里侧垂直高度按规范不少于1.5cm,滴水槽的宽度、深度均不小于1cm。
  3.2.8 为防止墙体预埋件渗水,预埋件安装必须在墙体饰面之前进行,抹灰时,对预埋件根部精心操作,抹压密实。根部留设20mm×20mm凹槽,内设背衬材料,分层嵌填密封材料,外抹聚合物水泥沙浆保护层。
  3.2.9 本工程外墙面主要采用贴面砖,除一般质量要求外,尚应注意下列问题:①打底阶段应作层间检查;②面砖粘贴应征求粘结剂生产厂家意见,选定粘结剂及勾缝剂型号,以防面砖脱落和缝隙渗漏,勾缝应饱满压实、压光;③保证外墙面砖浸泡透,镶贴时砂浆饱满;④特别强调面砖切角的阳角处灰浆饱满,防止雨水渗透逐渐扩大造成墙体漏水。
  4 屋面防渗漏施工措施
  4.1 防水卷材施工
  防水卷材开裂,主要是由于温差变形、施工过程中不注意对半成品的保护、卷材本身质量问题等导致卷材开裂。针对上述问题施工中采取以下措施:
  4.1.1 找平层留设分格缝,分格缝间距不大于6m,分格缝上附加卷材,单边粘贴覆盖。
  4.1.2 改进粘贴工艺,使防水层尽量与基层脱开,屋面周边800mm范围内满贴卷材收头密封膏封严密实。
  4.1.3 加强变形缝的施工处理,施工过程中要加强半成品保护。
  4.1.4 所用的防水卷材必须有质量合格证,并经取样复试合格。
  4.2 屋面管道洞口
  出屋面管道洞口渗水主要是由于补洞时未做好防水施工处理,或防水卷材在管道洞口处的收头不符合要求造成。
  4.3 止屋面积水
  4.3.1 排水坡度控制,严格按照设计要求进行,并控制好排水线路。
  4.3.2 汇水面积、水落管、水落管径和数量控制,按照规范水落管内径不小于75mm,汇水面积不超过200m2。
  4.3.3 控制好水落口杯的标高比其它找平层低于30mm以上,水落口500mm周长范围内坡度不小于5%。
  

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • chyw19900817
    chyw19900817 沙发
    不错的资料,感谢分享
    2014-03-19 11:52:19

    回复 举报
    赞同0
  • y625060221
    y625060221 板凳
    路过学习学习
    2014-03-18 22:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

给排水打压试验的要求

打压试验不能用气压吗?

回帖成功

经验值 +10