请教商场防烟分区划分方式

发布于:2013-07-16 15:52:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
QQ图片20130716154917.jpg1、如图,在商场内划分防烟分区时,每个防烟分区不超过500平,是否需要把上方的小商铺(每个面积不超过50平)也计算在内面积,2、另外地下内走道超过20米需要排烟,是否还需要排风呢?

QQ图片20130716154917.jpg

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    小商铺不用算进去,走道一般要做排风
    2016-01-26 16:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • ruanchuan
    ruanchuan 板凳
    有这种设计方案吗?如果真是这样你不光要把商铺算在防烟分区内,也要把商铺算在防火分区内,还得把商铺的面积加在商场内算疏散宽度。规范规定超过20米的内走道需设排烟,由于该走道在地下室不能自然排烟,故应设机械排烟。