土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓和取水口的问题

室外消火栓和取水口的问题

发布于:2007-09-11 21:19:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教大家,关于市政给水管网只有一个接口或不能满足室外消火栓用水量的时候要设置消防水池情况:
1、这时室外消火栓系统是由水池设置水泵供给还是从小区主入水口接成小区环网,然后按120m间距设置消火栓(室外消火栓的保护半径是150M吗)?
2、如果从水池供水那高规要求设置取水口起什么作用?
3、如果由小区主入水口接成小区环网,设置消火栓又无法满足水量要求,这时是从水池增加几个取水口来代替消火栓呢还是把从水池水泵出来的管路接入小区环网,在主入口加倒流防止器呢?
4、如果取水口的位置能满足150M的保护半径是否可以不再设置其它室外消火栓系统?
5、区域临时高压系统的公用范围最大可多大,高层小区建筑群的火灾同时发生次数如何确定,低规有标准而高规没有?
谢谢大家了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 风水大师
    风水大师 沙发
    主要取决于该地区的市政水流量和压力状况,压力值规范里有要求
    2008-03-03 09:10:03

    回复 举报
    赞同0
  • 131285
    131285 板凳
    这些问题我也很困惑,哪位高人进来给解决一下,让我们学习学习。
    2008-01-05 11:18:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么不能排到室外污水管

为什么不能排到室外污水管

回帖成功

经验值 +10