土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教某三相变压器带纯电感负载在额定情况下运行时电压调整率的计算
一台Y/Yn-0连接的三相变压器,其额定容量Sn=320kva,额定电压U1n/U2n=6.3/0.4,短路损耗Pkn=5.5kw,阻抗电压Uk=4.5%,当带纯电感负载在额定情况下运行时,其电压调整率为多少?

全部回答(2 )

  • xinjianwenben1

    In=320/6.3=50.8A  

    由Uk=4.5=InxZkx100/U1n得出 Zk=5.58欧:

    短路损耗Pkn为额定电流时的短路损耗,Rk=Pkn/In*In:得出Rk=2.13欧:

    Xk=根号下 Zk平方-Rk平方;得出 Xk=5.157欧;

    纯感性正弦为1,余弦为0,代入公式得4.15%。

    2019-05-05 11:18:05 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    电压调整率? 这名词还不太熟悉。
    2013-07-17 09:59:17 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 586 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10