带漏电630总开的绝缘电阻??

发布于:2013-07-15 21:28:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大神好! 今天地下室楼层通电,是入户总开常熟CML-630A,由于前几天地下室潮湿,来合闸!开关炸掉了......
后来打开盖子烘干后...

问题1" 本人用兆欧表(2500V) 摇得数值 A相和B相10兆欧, B相和C相也是10兆欧左右,A相和C相却只有1至2兆欧...这样可以合闸吗??? 问什么在烘干后..而且下端电缆拆开后,A,C相阻值那么低??

问题2" 学习学习, 问问大侠们.想2500V的兆欧表。 要这样的情况多少 兆欧可以合闸送电? 学学你们的经验...

IMAG3118.jpg

IMAG3118.jpg

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • doomfucker
    doomfucker 沙发
    又上了一课 呵呵 谢谢楼主
    2013-07-24 16:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • huiyuan1111
    huiyuan1111 板凳
    测量绝缘是 漏电保护的测量回路要分开
    2013-07-23 15:42:23

    回复 举报