土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 除湿机蒸发器结霜原因,求原理分析。

除湿机蒸发器结霜原因,求原理分析。

发布于:2013-07-15 21:06:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、如从蒸发器入口处开始结霜,这个原因是制冷剂少吗?因为蒸发压力恒定,制冷剂少了会提前蒸发,导致从入口处开始结霜?
2、蒸发器整体结霜,这个主要与外接有关,和制冷系统没有关系,也就是风量减少等等,对吗?
3、蒸发器结冰是结霜时间过长的原因吗,在没有保护的情况下长期结冰会导致什么后果?
4、制冷剂过多或过少都会导致蒸发器结霜吗?制冷剂过多或过少在外接负荷不变的情况下,制冷剂在蒸发器内是提前或者延迟蒸发还是蒸发压力会产生变化?
5、制冷剂在蒸发器里蒸发是怎么设计的,比如说到哪个位置开始蒸发,蒸发恒定的时候,蒸发器内按长度距离来说,起点处蒸发压力和末端蒸发压力是变化的吗?变化趋势是什么?
先问这么多吧,越来越迷糊了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 神不会说话
    谢谢 慢慢吸收
    2013-07-16 20:18:16

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    5.经过节流装置后,液态制冷剂进入到蒸发器就开始蒸发了(实际上只要周围温度高于液态制冷剂压力所对应的饱和温度,液态制冷剂就可以蒸发沸腾)。蒸发器管路有压力损失的,蒸发器出口的压力会低于入口压力,所以对于高阻力的蒸发器,需要选用外平衡膨胀阀
    2013-07-16 11:35:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 833 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

k(导热系数)值怎样来确定

翅片冷风机,翅片排管,k(导热系数)值怎么确定?

回帖成功

经验值 +10