土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 请教!该设计方案能否达标!

请教!该设计方案能否达标!

发布于:2007-09-11 19:35:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一景区生活污水,设计水量500t/d,要求达到一级排放标准,欲采用 生活污水-化粪池-格栅-调节池-接触氧化池-二沉池-排水,能达标不?
环保新手向各位前辈请教了!请各位不吝赐教!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • fylzhy
    fylzhy 沙发
    最好是增加一个水解酸化或者就是缺氧厌氧处理工艺。
    2007-09-17 09:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • co-water
    co-water 板凳

    工艺问题很大。

    而且没有参数,合理的工艺如果没有合理的设计参数,那也是胡扯。
    2007-09-16 22:17:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 某广场设计方案(已施工)

    某广场设计方案(已施工):网友自己做的一个广场方案,现已施工!仅含有一张效果图,希望可以为网友带来帮助!欢迎网友下载借鉴学习!

  • 某封面组织设计方案
    招标范围:全部建筑及装饰装修工程,且所有材料均由投标人提供。
  • 某智能小区设计方案
    某小区建设的一个配套系统,包括家居防盗、周界防越、电子巡更、小区背景音响、出入管理、停车场管理、楼宇自动化管理等多项智能化社区功能,并具有与物业管理系统共享数据的能力。
  • 某商厦超市设计方案
    本资料为:某商厦超市设计方案,包括平面图、立面图,内容详实可供参考。
  • 戴家河施工设计方案
    湘江流域属亚热带湿润气候,雨量充沛,日照充足,四季分明。多年平均气温15.2℃。多年平均降水量1373.2mm。无霜期270天左右。历年平均风速2.5m/s,历年平均最大风速11.7m/s。 湘江流域
  • 某戴家河施工设计方案
    生活区、辅助企业、仓库照明采用220V照明线路,施工用电采用380V线路,由于本合同段工程,各分项工程相对独立,拟采用在各分项工程周边布置若干台自制灯塔集中照明,每个灯塔由2只3000W镝灯组成,各施
  • 湛江某公园设计方案

    湛江某公园设计方案:   包含总平面、现状分析、地形设计、局部设计图、儿童乐园设计图、亭子设计图、节点效果图等精美图9张。

  • 某工程模板设计方案
    本资料为某工程模板设计方案,资料有价值,内容详实,可供参考。
  • 袖阀管施工设计方案
    长乐坡车站位于长乐东路与规划长十路路口,车站沿长乐路东西向布置,车站为地下两层岛式车站,车站设计起止里程YDK27+545.192——YDK27+759.892,车站中心里程YDK27+618.692
  • 某无线监控设计方案
    、综合成本低,只需一次性投资,无须挖沟埋管,特别适合室外距离较远及已装修好的场合;在许多情况下,用户往往由于受到地理环境和工作内容的限制,例如山地、港口和开阔地等特殊地理环境,对有线网络、有线传输的布
  • 8#7#施工组织设计方案
    本资料为:《8#7#施工组织设计方案》,内容详实,可供参考。
  • 某吊篮施工设计方案
    人员准备:吊篮厂家派相关人员负责安装,我公司提供协助安装。 吊篮准备:吊篮进场根据工地实际情况采取分批进场。 机械准备:使用塔式起重机或施工电梯。 安装布置:外挂架现场组装。详见工艺流程图、现场组装图
  • 某吊篮施工设计方案#1
    根据上海市淞园小区幕墙工程情况,需要安装吊篮进行外墙施工使用。现将吊篮悬臂支架安装在屋顶,其篮体长度根据楼体结构选配。吊篮安装采用常规方式,每台吊篮各有两个悬臂支架,吊篮篮体与施工墙面之间保持不小于0
  • 某盖梁施工设计方案
    (1)钢筋工程 钢筋进场出厂质量合格证齐全,进场后的钢筋按规范规定进行抽样试验,试验合格后再加工使用。 钢筋加工 钢筋加工前对于局部弯曲钢筋进行调直处理,钢筋下料严格按照设计要求和规范规定,对同批同类
  • 某政府施工设计方案
    第一节分项工程施工方法 一、苗木种植工程 在种植前可根据苗木的各种特性,制定有针对性的种植和养护计划,如对于喜温暖气候、不耐寒的苗木在冬季种植养护时,要注意保暖措施,不适应湿地种植的苗木要注意排水,避
  • 某配电所施工设计方案
    1.2.低压供、配电系统 在地下一层设柴油发电机两台(2x1500KVA),当市电断电后,柴油发电机自启动,向一类负荷供电。柴油发电机组设自启动控制屏和并车屏。 低压系统采用TN-S制供电,设置低压功
  • 某土建施工设计方案
    施工成品保护的目的是将通过验收检查或交接(包括安装与安装、土建与安装之间的验收检查)的施工项目的质量状态,保持到下道工序完成或移交,并顺利发挥设计效能,防止在施工阶段遭到损毁、污染和其它任何性能的改变
  • -某纸厂施工设计方案
    建筑物主体为二层,除工艺生产设备布置区外,一层还布置有上料区、浆渣区、卫生间、变压器室、6KV 高压配电室、车间办公室、备品备件室、更衣室、值班室等,二层平面布置有控制室、机柜室、备品备件室、更衣室、
  • 某纸厂施工设计方案
    车间内除工艺生产设备布置所需要的窨外,一层平面还布置有:男女更衣间、真空泵房、空压机房、制冷机房、通风机房、维修间变压器室、高压配电室、备品备件室、卫生间等,二层平面布置有仪表控制室、仪表机柜室、办公
  • 某电梯施工设计方案
    电梯试运转严格按规范分三步进行,第一步是电梯空负荷试运转,第二步是静载试验,第三步是动负荷试运转。每台电梯三步试验都符合要求方可交工验收。静载试验实际上是一种超载试验,电梯处于底层不动,分步往轿厢内加

阅读下一篇

请高手指教核废水对地下水的影响

各位大虾,谁知道么?急需相关知识,即使不知道能不能告诉我在哪里能查到相关知识点啊谢谢个位了先。。。。

回帖成功

经验值 +10