阅读下一篇
围护结构风荷载标准值计算本帖最后由 longjun_1980 于 2013-7-19 18:12 编辑 荷规8.1.2条文说明: 对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸结构.....中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。高规4.2.9:设计高层建筑的幕墙时,风荷载应按现行荷规。。。等有关规定采用。从上述两条可知60m以上的对风荷载比较敏感的高层建筑的幕墙,其基本风压不必按高规4.2.2的规定乘以1.1的系数。但兰定筠考前实战训练三第59题依然对基本风压乘了1.1的系数。个人觉得似乎不妥。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
新世纪嘉园
沙发
恩, 解释的很全面,谢谢啊!好厉害啊!!!
2013-07-17 13:11:17
赞同0
-
爱力特
板凳
从概念理解,全预应力构件不出现裂缝,规范指出,不裂不疲劳。部分预应力构件钢筋受力应力小于普通构件,即使应力幅相同,相较于抗拉强度也属于低程度应力幅,也就是相对抗疲劳较好了
2013-07-17 09:48:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报