土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于负荷计算

关于负荷计算

发布于:2004-11-16 09:17:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有如下几个问题:
1、在计算负荷时,空调以及电脑的负荷如何确定?还有应急照明的负荷又怎样确定,
2、普通单相插座我取值100w够吗?我看规范上讲就按100w计算的,但我认为现在的电器功率都比较大,所以有点担心。

全部回复(27 )

只看楼主 我来说两句
  • haixiao1000
    haixiao1000 沙发
    空调,要看说明书,来配,

    电脑要200W吧,
    2009-04-06 15:36:06

    回复 举报
    赞同0
  • fzbin
    fzbin 板凳
    我工作中插座回路一般不超过6个,一个按300W计算,但是开关选的16A的,普通插座回路可带最多7个,也是选16A的断路器.
    2004-12-21 09:22:21

    回复 举报
    赞同0