在线跪求大神帮忙
在线跪求大神帮忙
TN系统中,工作零线是不是都不能重复接地啊,还有IT,TT系统呢,在线跪求大神解释
发布于
2013-07-15 17:36:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
dianqipanli
TN-S系统工作零线(N)不可接地。
TN-C系统中性保护导体(PEN)必须接地。
2013-07-17 21:23:17
来自 PC
评论
举报
大哥爱丫头
开心老爸 发表于 2013-7-16 13:54 1.建议楼主先弄明白各种接地制式2.TN-C-S的工作零线是可以重复接地的3.TN-S、TT的工作零线不可以重复接 …多谢大虾了
2013-07-17 17:50:17
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
大哥爱丫头
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
21
回复
234
粉丝
6
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
TN-C系统中性保护导体(PEN)必须接地。