土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶试验消火栓用不用设消防按钮?

屋顶试验消火栓用不用设消防按钮?

发布于:2007-09-11 18:55:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
屋顶如果有管理用房设了消火栓,是否可以不再设试验消火栓?
  • visevesa
    visevesa 沙发
    你的标题和问题不太一致,但一起回答吧.
    1屋顶试验消火栓应设消防按钮,因消防队验收时常在屋顶用试验消火栓来验证消防水泵的扬程,和电气功能的好坏
    2.管理用房设了消火栓,可以不再设试验消火栓.无必要重复设置
    2007-09-12 16:34:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

车库的自动喷淋问题,向高手请教!

地下一层车库,1.2曾为小型商铺,单独门面的.3至15层为住宅.按规范商业部分可以不做自喷,但地下车库要做!想请问下只有地下一层的话.是不是就不需要设置喷淋泵了直接用市政管网供应行吗?

回帖成功