土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋机正常运行突然启动不起来了什么原因

涡旋机正常运行突然启动不起来了什么原因

发布于:2013-07-15 11:28:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
昨天维修一台水源热泵涡旋机的,以前制冷剂漏光,,打压氮气,报压12小时、没有漏点,,后抽真空加制冷剂,,开机后电流比其他的压机的电流偏高,过了一会后高低压都很高,高压到达20以上,低压也在10以上,(电流20A多了)后安全阀喷液降压,,就按了急停,,然后开机就压机不启动了,启动跳控开,,(压机ZR-19-TWD-522,,,),,晃动压机也不行了,,(有时嗡嗡一下跳,,有时直接跳))
其他的电流18.4,,,低压0.55 高压1.4 空调水12.3 井水18.0,,,请各位老大给看看什么原因 啊,,,

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • sxj.19760819
    sxj.19760819 沙发
    2013-07-26 22:25:26

    回复 举报
    赞同0
  • yj273119820
    yj273119820 板凳
    xialiansong 发表于 2013-7-21 09:21 谷轮TWD 的压缩机带外置的保护措施, 请看一下有没有故障代码。正常系统漏冷媒,会导致压缩机排气温度很高 …压缩机整体不烫,,温度不高啊,,排气温度70左右
    2013-07-22 10:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

比泽尔螺杆机油温高请问怎么解决?

大家好: 我这有一台,l两台比泽尔60匹的并联机,用于-20度冷藏库和-30度速冻库,运行过程中油温始终上升到90度不敢开了,关机。此机排气温度有100多度,回气5度左右 高压13公斤吸气1.5kg 电机部分有露水,吸气阀门无结霜情况 油温是液冷板换虹吸方式降温的,冷凝器是水冷的,是不是板换有点小了?请问此现象我该怎么解决呢?谢谢

回帖成功

经验值 +10