土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2009年 上午 供配电 专业案例 第9题

2009年 上午 供配电 专业案例 第9题

发布于:2013-07-14 22:36:14 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
QQ截图20130714222621.jpg

1. 请问这个题为什么要把线路电抗和电力系统的电抗标幺值相加呢?也就是X*=0.2+0.438为什么呢?
2. Sk = Sj/X* 是什么意思呢?

请好心人解答。非常感谢。



QQ截图20130714222621.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 落地窗
    落地窗 沙发
    1、求短路容量 先求出各个阻抗标幺值,简化得出总的阻抗标幺值。
    2、短路电流那一部分知识 你再仔细看看吧 计算短路容量的计算公式就是这样的
    2013-07-19 10:58:19

    回复 举报
    赞同0
  • 一通百顺
    一通百顺 板凳
    要求35KV母线的知路容量,所以要把系统跟35KV母线到系统的线路阻抗加起来。
    是X*=Sj/S"的变体
    2013-07-15 04:09:15

    回复 举报
    赞同0