正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
继电保护
7.33 万条内容 · 482 人订阅
阅读下一篇
6KV电动机正常运行中,综保正序,负序,零序保护均达到定值动作,过负荷,过热报警发出,跳闸后检查电机,开关正常,再次启动也正常。从DCS查电机跳闸时的电流,也正常。电机再次开启后,检查综保取样电流,电机运行参数显示电流、保护采样电流、远方DCS显示电流均相同。我们认为是装置误动,但原因解释不出来,请高手帮忙分析下,急
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
wenxiang678 发表于 2013-7-16 00:43 你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源 …不错,是这样。(旁路开关就是)在10KV电压的系统上,给几百KW电机供电(要有保护),不用开关柜还有别的办法?
2013-07-16 21:10:16
赞同0
-
wenxiang678
板凳
lingxuct 发表于 2013-7-15 16:57 给10KV变频器供电肯定是真空断路器(高压开关柜)的,这个保护(对象)是变压器,说精确一点,是变频器的电 …你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源),(这个我理解不了,求更直白点的说法)?然后分别装设变压器综保和电动机综保?
2013-07-16 00:43:16
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报