土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 中压变频器

中压变频器

发布于:2013-07-14 19:01:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
10kV中压变频器高进高出,如果不带旁路,用站用变的综保,如果带旁路是不是用电动机的综保?但是正常运行的时候还是经过变频器的,电动机的综保这时候可以保护变频器吗?
变压器要的保护电动机综保基本上也都有,但是装置内部的动作算法应该不一致吧?
如果可以的话,整定值按电机整还是按站用变整?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    wenxiang678 发表于 2013-7-16 00:43 你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源 …不错,是这样。(旁路开关就是)在10KV电压的系统上,给几百KW电机供电(要有保护),不用开关柜还有别的办法?
    2013-07-16 21:10:16

    回复 举报
    赞同0
  • wenxiang678
    wenxiang678 板凳
    lingxuct 发表于 2013-7-15 16:57 给10KV变频器供电肯定是真空断路器(高压开关柜)的,这个保护(对象)是变压器,说精确一点,是变频器的电 …你的意思是设两台开关柜?一台装一个开关保护变频器,另一个装两个开关(一只断开变频器,一只接电机电源),(这个我理解不了,求更直白点的说法)?然后分别装设变压器综保和电动机综保?
    2013-07-16 00:43:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 482 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电动机综保一起很奇怪的保护动作,请分析

6KV电动机正常运行中,综保正序,负序,零序保护均达到定值动作,过负荷,过热报警发出,跳闸后检查电机,开关正常,再次启动也正常。从DCS查电机跳闸时的电流,也正常。电机再次开启后,检查综保取样电流,电机运行参数显示电流、保护采样电流、远方DCS显示电流均相同。我们认为是装置误动,但原因解释不出来,请高手帮忙分析下,急

回帖成功

经验值 +10