土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 画框架梁时,进入里面时,配筋参数设置里面有归并系数,你们设置多大?

画框架梁时,进入里面时,配筋参数设置里面有归并系数,你们设置多大?

发布于:2013-07-14 11:48:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚才看说明书说默认的是0.2,越大梁的种类越少,你们一般设置几?求验证。请懂的朋友讨论一下参数设置的常规。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • liangzhiqian
    liangzhiqian 沙发
    超过1 了吗
    2013-11-01 10:07:01

    回复 举报
    赞同0
  • yyf289958616
    yyf289958616 板凳
    好大的归并系数啊
    2013-07-20 17:19:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

问题大家一起解答

1.剪力墙结构中连梁的高宽比是否要满足抗规6。3。1,即高宽比不大于4 2.桩的竖向刚度如何估算?他的大小对承台配筋有何影响? 3.PKPM 中沉降试算主要是为了检验什么? 4.如果一个高层建筑,其中就中间某层不满足有效宽度大于50%,楼板凹进尺寸大于30%,计算结果又位移比超1。2等任意三项不满足,是否应当超限审查? 5.关于土水平反力系数M的填法。 对于一个大地下室,塔楼在地下室中间,在对塔楼建模分析时候,带地下室相关范围参与建模,但是相关范围并没有地下室外墙那对于M值是否应当是填为0。 不为0

回帖成功

经验值 +10