土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于空调回路设不设漏电保护的问题

关于空调回路设不设漏电保护的问题

发布于:2013-07-13 20:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑

《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置。

首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。

其次,规范的条文说明是强调了一定条件下的规定:“……空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。”显然,此种情况仅限于壁挂式空调机,对于柜式空调机并不适合。柜式空调机为落地式安装,且为金属外壳,故存在电击事故的潜在危害。当前城镇居民的经济情况大为改善,并且家用空调机价格大幅下降,住宅客厅使用柜式空调机的现象已经相当普遍。显然,居民使用哪类空调机是不确定的,那么在电气设计上就应有比较完善的考虑。

第三,在不设置封闭阳台的地区(比如南方),即使是壁挂分体式空调机,笔者也看到有很多将室外机安装在阳台上的情况,此时,室外机在人身可触及的范围内,同样也存在电击伤人的潜在危害。由此看来,空调电源插座回路设置漏电保护器就显得十分必要了。

然后又看到这么一种说法:变频空调不易接漏电保护装置。因为变频过程产生谐波,导致漏保误动作。

请问,究竟是装还是不装?

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢。
    2014-11-18 16:38:18

    回复 举报
    赞同0
  • chunhuaxingxing
    学习了,谢谢。
    2014-11-18 16:37:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教 专业计量的问题

请问一下 为什么专业计量要用 单蕊的电缆

回帖成功

经验值 +10