成套电气设备
15.97 万条内容 · 616 人订阅
阅读下一篇
此为单母线分段供电,关键是用户选的出线柜开关是负荷开关。用户当时选的母联柜也是用的负荷开关,但是由于负荷开关不能既上进线又下进线,所以我建议用户改为了断路器。看来不能为了便宜,不注意安全啊!!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
成套学习
沙发
应该要加装PT并列装置的,支持6楼的 呵呵
2014-05-29 19:54:29
赞同0
-
tiana365
板凳
楼上说的靠谱,主要是我这是单母线分段供电,是由两段PT的....