关于住宅电气设计规范第6.2.7条的疑问

发布于:2013-07-12 22:27:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规范6.2.7条说当7层及以上的住宅,当同层户数小于9户时,可以采用单相电源供电。

现在一工程21层,每层8户,如果每户安装功率按6.00KW计算,则每层电表箱进线计算电流I=8*6*0.7/0.85/0.22=180A,

此时,电表箱进线开关如何选择?用熔断器吗?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • z425286480
    z425286480 沙发
    为什么不2层18户集中设表
    380V进电表箱,再分出去
    你这样要用225A单相断路器,没有用过,不现实
    2013-07-20 10:12:20

    回复 举报
    赞同0
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 板凳
    额 看明白了
    2013-07-13 22:04:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。