土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于★设计使用年限的调整系数问题★[第一章:荷载] 求助

关于★设计使用年限的调整系数问题★[第一章:荷载] 求助

发布于:2013-07-12 15:48:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 wzmclc 于 2013-7-12 15:54 编辑

使用书籍:注册结构工程师专业考试应试指南 施岚青
涉及到的例题:1.1.2; 1.1.3; 1.1.4;1.1.5;
例题:1.1.4
QQ图片20130712152503.jpg
给这个题目加一个附加条件,设计使用年限100年。

书上给的答案是:
可变荷载起控制作用:
N=1.2×40+1.4×1.1×12+【0.6×1.4×4】=69.84KN

永久荷载效应起控制作用
N=1.35×40+1.4×1.1×0.7×12+【0.6×1.4×4】=70.296

例题1.1.4★问题:
1.【0.6 ×1.4 ×4】中为什么没有乘以γL=1.1 这个设计使用年限的调整系数?
2.【0.6 ×1.4 ×4】中是不用乘以γL?
3.【0.6 ×1.4 ×4】中是因为γL=1.0所以省略没有写?

例题1.1.2和 1.1.3中,设计年限为50年,γL=1.0
例如1.1.3中:
当可变荷载效应起控制作用时:
M=1.2×10+1.4×1.0×12+【1.4×0.6×4】=32.16KN·m
M=1.2× 10+1.4× 1.0× 0.7× 12+【1.4× 4】=29.36KN·m
★问题:1.这里不出现γL=1.0仅仅是因为省略没写还是另有玄机?

1.1.5中:当楼面为工业建筑楼面时,根据《荷载规范》3.2.5条及条文说明,γL取1.0。
★问题:这里就是传说中的规定 “对于荷载标准值可控制的活荷载,设计使用年限调整系数γL取1.0。"?



QQ图片20130712152503.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wzmclc
    wzmclc 沙发
    :handshake 感谢楼上的解答。
    2013-07-13 12:03:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhengxinyu
    zhengxinyu 板凳
    3.2.5条文说明:调整系数仅用于楼面和屋面活荷载
    2013-07-12 22:22:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.16 万条内容 · 2178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一注结构专业考试之砌体结构部分重难点精华整理

为大家整理一级注册结构工程师专业考试砌体部分的重点难点易错部分的归纳整理,非常不错的资料,欢迎大家学习讨论,可以直接下载打印,希望对大家今年的考试提供一臂之力!部分内容如下: 材料▲ 砌体的抗压强度1.烧结普通砖和烧结多孔砖(表3.2.1-1)(注:当烧结多孔砖的孔洞率大于30%时,表数值乘0.9)2.蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖(表3.2.1-2)3.单排孔混凝土和轻骨料混凝土砌块砌体(表3.2.1-3)

回帖成功

经验值 +10