土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 管桩超一半偏移超规范要求该怎么处理啊

管桩超一半偏移超规范要求该怎么处理啊

发布于:2013-07-12 14:52:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一栋18层框剪住宅楼,位于7度区,抗震等级为3级,3类场地土,建筑物等级及基础设计等级均为丙级,半地下室停车库,基础采用桩基承台系梁现浇板结构。

桩基施工过程中,由于地基松软加上阴雨连绵,挖土运输不慎,将总共268根桩的144根桩偏移,其中,5根超2m,9根超出1m,15根超400mm.其它在200~400mm之间,桩采用400B型管桩。

哎,超过了一半多偏移啊,如此大。不过还是要请大家讨论下这情况下桩和基础如何处理?除了报废这个终极处理方法外,希望大家讨论下你认为可以的处理方法吧。

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangqihongzgy
    ????????????
    2013-08-13 20:06:13

    回复 举报
    赞同0
  • zhangqihongzgy
    学习学习~~~~~~
    2013-08-11 21:45:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

在横梁上开洞是否会影响到主体结构安全啊

由于厕所没有窗户,故需增设一个排风扇及排风管直通到户外,由于管理处口头回复可在图上的窗户上方开洞,故当时我朋友没有考虑到是否任何结构问题,随意让施工队开洞。但发现施工队和开发商提供的图纸有所出入, 施工队给的图纸上显示该标记出为横梁,而大楼管理提供的图纸上显示该处为普通砖墙。 现在洞已经打了,朋友很是担心是否会影响到主体结构,所以拜托我来我们土木在线宝地取取经,请教各位大侠这洞开的有没有问题,拍了些现场图片供大家分析,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10