土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这样的电气工程案例分析!你值得拥有~

这样的电气工程案例分析!你值得拥有~

发布于:2013-07-12 10:58:12 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-12 14:32 编辑

搜集到电气工程质量控制要点很好的学习资料,分享给大家~本资料围绕:对电气JDG管施工、管内穿线、配电箱、柜的安装 、开关、插座、灯具安装 、电缆桥架安装 、避雷及接地装置安装、外网电缆的敷设及入户 、施工用电安全等进行了实例分析,对学习有很大的帮助哦~需要的望过来!!

一、电气JDG管施工
图片1.jpg

图片2.jpg
1、作业条件
(1)、土建完成顶板、梁支模;
(2)、梁钢筋绑扎完毕;
(3)、现浇板底层钢筋绑扎完毕,上层钢筋绑扎前。

QQ截图20130712103044.jpg
施工时对每个电气设备及管路的安装做出详细的施工图以便安装的统一性

图片4.jpg

图片5.jpg
一般楼板内暗敷设预埋性管路时,交叉管路不要超过2路,多层交叉易造成电气管路埋藏过浅,易导致管路损伤

图片6.jpg
在混凝土浇筑前,电气预埋管路应做好固定,如上图,管口应密封好,管身应用钢丝绑扎在地面钢筋网上

11.jpg
电气管路在明敷设时应尽量隐藏在构筑物上,如在钢梁,钢柱的内侧
22.jpg
不可抗压性管路在直埋敷设时候的保护措施,在管路上方加设混凝土板或直接在管路上浇注混凝土

图片8.jpg

33.jpg
2、材料要求
(1) 外观检查钢管壁厚均匀、焊缝均匀、无劈裂、毛刺砂眼、棱刺和凹扁等缺陷;
(2) 螺纹管接头、直管接头、弯管接头外形完好、丝扣清晰。无翘曲变形等缺陷;
(3) 铁制灯头盒、开关盒等的金属板厚度必须符合厂家提供的技术指标要求。

34.jpg
操作工艺:
包括管路与管路的连接和管路与盒的连接两种情况:
(1)、管路与管路的连接,直线管路采用配套的直管接头连接,管的接口应在直管接头 的中心位置,即将接头插接到位。根据管路要求采用90°直角弯管接头时,管路要插人直角弯管的承插口处,并插接到位。然后拧紧螺母。
(2)、管路与盒的连接,采用配套的爪型螺纹管接头,接头的一端按上面管接头的连接 方法与管路连接,另一端使用专用扳手与盒锁紧,爪型根母护口要完好,以保证良好的接地电气通路,且不必焊跨接地线。

图片9.jpg

图片10.jpg
开关插座盒在墙体内预埋的时候应拉线统一盒体标高

图片11.jpg
墙体内预埋的插座盒,如墙两侧同一位置均有插座时应预先控制好2插座盒位置避免墙体砌筑完成时插座盒过于突出墙体

44.jpg
当预埋管路破坏砌筑墙体的时候则需对墙体填充水泥 明、暗配管路敷设。

问问.jpg

常用连接法:加设跨接线
嗯嗯.jpg

JDG连接法:无需加设跨接线,且已形成行业(CECS)规范

管道穿钢筋砼屋面构造
试试.jpg

管道穿钢构屋面
图片12.png

导管到电缆桥架安装示意(90°固定引入)
图片13.png
导管到电缆桥架安装示意图(120°可变引入)
图片14.png

引致设备的垂直导管
图片15.png

埋管引出
图片16.png

QQ截图20130712112314.jpg
1.jpg

2.jpg
石膏板墙内所有穿线管沿长度方向每隔1m单独设立支撑,固定在主龙骨上。

3.jpg
所有穿墙工艺管道均加设套管,并进行加强。

导管穿防火墙示意图
图片17.png

檩条电缆桥架/导管吊挂点详图
图片18.png


二、管内穿线
图片19.jpg

图片20.jpg
穿线作业流程
选择导线→穿带线→扫管→带护口→放线及断线→导线与带线的绑扎→管内穿线→导线连接→接头包扎→线路检查绝缘摇测

放线及断线
2222.jpg
对整盘导线放线时,将导线置于放线架或放线车上,放线避免出现死扣和背花。剪断导线时,盒内导线的预留长度为15cm,箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2,出户导线的预留长度为1.5m。

1111.jpg
箱内导线的预留长度为箱体周长的l/2


试试.jpg
同一管路内的穿线的横截面积不能超过导管截面积的40%,一般情况下部超过6根导线

2撒.jpg
遇特殊穿线位置时应提前下好引导钢丝,以避免施工后给穿线带来麻烦

33.jpg
穿线前应先吹扫管内异物;用钢丝做引导穿线时先头处应做成圆弧状以减少穿线阻力

导线在盒(箱)内导线连接:
单芯线并接接法:
图片22.jpg
三根及以上导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用其中一根线芯,在其连接端缠绕5圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,见图5-14a图。

两根导线连接时,将连接导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约15mm处用两根线芯捻绞2圈后,留余线适当长后剪断折回压紧,见图5-14b图。

不同直径导线接头
图片23.jpg
不同直径导线接头:如果由粗细不同的多根导线(包括截面小于2.5mm2的多心软线)连接时,应先将细(软)线涮锡处理,然后再将细(软)线在粗线上距离绝缘台15mm处交叉,并在线端部向粗导线端缠绕多圈,将粗导线端折回头压在细(软)线上,最后再做涮锡处理。

多芯铜导线的倒人字连按
图片24.jpg
多芯铜导线的倒人字连按:倒人字连接时,按导线线芯的结合长度,剥去适当长度的绝缘层,并各自分开线芯进行合拢,用绑线进行绑扎,绑扎长度应为双根导线直径的5倍,见图5-16。

铜导线与端子连接
图片25.jpg
铜导线与端子连接:多股导线可采用与导线同材质且规格相应的接线端子压接。将导线绝缘层削去后,清除导线表面的氧化物将线芯紧紧地绞在一起,同时也要清除接线端子孔内的氧化膜,然后将线芯插入到接线端子孔内,导线外露部分为l~2mm,用压接钳压紧即可,见图5-17。

图片1.jpg


图片2.jpg


QQ截图20130712103044.jpg


图片4.jpg


图片5.jpg


图片6.jpg


11.jpg


22.jpg


图片8.jpg


33.jpg


34.jpg


图片9.jpg


图片10.jpg


图片11.jpg


44.jpg


问问.jpg


嗯嗯.jpg


试试.jpg


图片12.png


图片13.png


图片14.png


图片15.png


图片16.png


QQ截图20130712112314.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


图片17.png


图片18.png


图片19.jpg


图片20.jpg


2222.jpg


1111.jpg


试试.jpg


2撒.jpg


33.jpg


图片22.jpg


图片23.jpg


图片24.jpg


图片25.jpg

全部回复(152 )

只看楼主 我来说两句
  • fuzu4815
    fuzu4815 沙发
    感谢楼主 学习了,受益不少。
    2018-11-17 23:42:17

    回复 举报
    赞同0
  • 希望在前方
    不错,好资料
    2017-07-01 07:57:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

谁有抽屉柜1:1的立体图呀

谁有抽屉柜1:1的立体图呀 最好是CAD的我出50土木币

回帖成功

经验值 +10