该系统建筑面积为 48000 m2,其中政府办公大楼 33000 m2,法院检察院办公大楼 15000 m2。办公使用时间为8:00~18:00。夏季空调尖峰冷负荷为 450万kcal/h。其中政府办公大楼冷负荷为 300万kcal/h,法院检察院办公大楼冷负荷为 150万kcal/h。 本工程按冰储冷空调分量储冰模式设计,空调系统需配备空调工况制冷容量为 413RT、制冰工况为 270RT的双工况螺杆冷水主 机二台,储冰装置储冰容量为 4750RTH。

本工程2001年进行工程设计出图,2002年实施,2003年正式投入运行,至今已运行十年,使用情况良好。


原设计时为分量蓄冰,设计日负荷时需全天开启制冷主机与蓄冰装置联合供冷。项目投用后,因杭州中午有2小时的低谷电,这2小时采用主机单供冷运行,其它使用时间因同时使用率没有设计值大,基本上都在全融冰工况运行,节能效果相当好。

原设计时没有夜间供冷工况,项目实际使用过程中经常会有法院夜间审理等夜间小负荷情况,为满足使用需求,采用了低温乙二醇直供板换,冷冻水泵变频运行,保证末端供冷。这种工况运行若系统故障会有板换结冻的风险,因此当采用夜间边蓄边供冷工况运行时,要求制冷机房有人员值班,其它工况运行时可无人值守。


本工程为前三个使用国内自主研发的导热塑料盘管的项目,当时为降低盘管承压,设计时乙二醇泵采用了抽吸式,后经项目实践证明,塑料盘管承压完全没有问题,之后的项目设计乙二醇泵均调至主机前,改为压入式。

2004年收编入《民用建筑制冷空调设计资料集》。