土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 关于PT保险更换问题

关于PT保险更换问题

发布于:2013-07-12 09:43:12 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
10KV,35KVPT怎样更换保险?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • pengmenglong
    pengmenglong 沙发

    国网的操作方法:1.办理工作票。2.拉开隔离开关;断开二次保险(不是防止反送电,是为了合上隔离开关后检查电压是否正确)3.检查PT外观,如无异常,更换一次保险(0.5A)4.合隔离开关,测量二次保险上口电压是否正确,合上二次保险。4办结工作票
    2013-07-30 20:36:30

    回复 举报
    赞同0
  • beining1112
    beining1112 板凳
    国网的操作方法:1.办理工作票。2.拉开隔离开关;断开二次保险(不是防止反送电,是为了合上隔离开关后检查电压是否正确)3.检查PT外观,如无异常,更换一次保险(0.5A)4.合隔离开关,测量二次保险上口电压是否正确,合上二次保险。4办结工作票。
    2013-07-28 20:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 617 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压配电装置图上的图形看不懂啊?

上面画的设备示意图,有的知道是变压器,有的是架构,很多不认识啊。请问有这方面的图例说明吗 谢谢

回帖成功

经验值 +10