土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 医药厂房可上人吊顶吊杆长度太大怎么处理

医药厂房可上人吊顶吊杆长度太大怎么处理

发布于:2013-07-11 15:50:11 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
现手头上有一个三层钢筋砼框架厂房,层高较高,7m,二层层高9m。在二层楼面上3m处有石膏板和可上人三明治吊顶,从三层楼面下挂,也就是说吊顶吊杆有6m长,供货商说太长了,得中间加横向的钢梁支撑,吊杆从钢梁上下挂。这样可以吗?
另外,现在图纸出的差不多了,管道什么的都排好了,再要求结构加钢梁,比较麻烦了,得躲开管道。假如加横向钢梁的话,采取什么连接方式好呢?本人觉得现场用化学螺栓连比较好,现场安装灵活简单。请教一下,这样可行否?

请各位有实际工程经验的给些建议,指点小妹一下,先谢谢了。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • weiyf1951
    weiyf1951 沙发
    做一个转换层,吊杆太长可以中间加横杆减小吊杆计算长度;吊杆与转换层横梁可以焊接,也可以栓接;
    2015-10-22 08:27:22

    回复 举报
    赞同0
  • kengjindhef
    kengjindhef 板凳
    谢谢楼主分享。
    2013-12-25 12:43:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多