本人手上一个化工罐区项目,基础是500厚筏板,筏板地面埋深-0.500m,顶面与室外地面平,沿筏板四周做一道围堰。
现拟建罐区无地质详勘报告,现有的地勘报告是罐区旁边建筑的,因为是扩建项目,业主不打算给新建罐区做一次勘查,就让我参考一下旁边建筑的地质报告。看土剖面土,土层上表面大概有2m~3m的杂填土。
现想请教一下,我打算把杂填土都挖去,素土回填夯实,再填300mm厚级配碎石,这样是否可以?是否必须挖去杂填土?这样开挖深度比较深了,达到了3m。请各位大侠指教,不胜感激!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
wjnzhjh
沙发
首先,没有地勘进行设计是严重违规。不可。
2016-08-26 09:08:26
赞同0
-
杨晓亮
板凳
杂填土肯定要挖掉的,素土夯实的话也有一定的承载力,各地区不同,但是要达到压实的技术要求。
2016-08-25 15:02:25
赞同0
加载更多第二,杂填土要挖除。除非地勘报告给出了杂填土的承载力。
第三,杂填土不同于素填土。素填土还好一些,有点承载力只是不密实,可能沉降大。而杂填土关键在于“杂”,你都不知道里面有什么东西,因此用杂填土做地基持力层可以说99.9%是不可以的。