焓差法空调性能测试中静压箱的问题

发布于:2013-07-11 14:54:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
想请问下为什么此处设置静压箱,为什么运行时将静压设置为o,根据焓差法测试制冷或者制热能力,通过干湿球可得出焓值,风量的测试与后期的喷嘴,引风机设置有什么关系吗?
求大神指导,越详细越好,刚毕业很多东西不懂,多谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • liu2013wang
    liu2013wang 沙发
    焓差法测试制冷量=进出风口焓差乘以送风风量;
    送风风量需要用焓差实验室的风洞测量;
    风量测试时,需要模拟实际使用场景,机组出风静压为0;
    通过调零风机,将机组出风口静压调为0,将消除因风箱阻力导致机组测试风量减小;
    2013-12-29 01:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • a8889929
    a8889929 板凳
    建议看一下GB/T 17758-2010 ,你的问题我没看懂呵呵
    2013-12-24 21:04:24

    回复 举报
    赞同0