由于刚毕业,经验缺乏,给人做了个小别墅 楼面板块不大 配筋上层10@200 下层8@150配筋已经足够,但是业主感觉不太安全要求将底部钢筋改成螺纹钢遂改为10@180 。但是给总工看的时候说我错误,说上部钢筋的间距应该小于下部钢筋 该改为10@160的。
使我有点犯蒙,如果照这么说上部钢筋间距小于下部的话,那最初的 T10@200 B8@150是不是就是错误的?或者是我会错意了。上部配筋面积大于下部钢筋配筋面积就可以 原先10@200 A=393 下部原先8@150 A=335 ,满足要求。而下部改成10@180 A=436 若上部钢筋不改的话继续使用10@200 那么要大于上部钢筋面积了?所以错误?
不知以上理解对否,或者都错误,另有乾坤?表达能力不太好,说的有点绕,希望各位前辈不吝赐教!!
全部回复(115 )
只看楼主 我来说两句-
yinyue0
沙发
间距比较应该是不正确的,应该是配筋率的比较,这个跟结构受力有关!另9#说的很有道理,从施工方便来看应该是比较合理的!不过也不能随便对钢筋进行放大,只能说当换直径后配筋面积相差不大才能用这种方法,不然你就是在人为地增大配筋率!
2013-07-22 09:20:22
赞同0
-
xjb295220513
板凳
学习学习,刚毕业,等分配工作
2013-07-21 14:31:21
赞同0
加载更多回复 举报