最近要做一个单位的食堂,有几处不太清楚的地方,向大家请教下:
1:厨房位置应该是潮湿环境吧,电缆走桥架明敷好吗?要穿管暗敷吗?
2:厨房内的设备情况不知道,所以用电量也不清楚,看了之前的图纸在厨房放了一定数量的插座(开关是20A的,不知道够大不?)。不知道布置多少插座合适?
3: 厨房内插座的安装高度要多少呢?

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • 狂风young
    狂风young 沙发
    我们碰到厨房一般都是先期预留配电柜,一般是按照500W/m2预留用电量。后期厨房深化厂家介入以后配合出图,他们会出设备表和平面布置,咱们就负责配电,我一直都是走桥架,那样最方便,起码一半都是三相设备,一般都是把电缆甩过去,设备自带开关箱。