昨天去了趟现场,机房外保温做完了,感觉还不错,发来分享一下。
此机房施工图深化设计及施工心得如下:
1、实际建筑给机房的面积相对而言有些小了,施工深化时的第一原则是机房要整齐划一,留出通道;
2、因机房顶板为空心板,支吊架只能在有梁的地方安装,这样支架无法满足机房如此多大管道的支架需求,后选择整个机房做类似桁架的支架,地面固定,连接处利用三角形加固;
3、板换热交换器的配管相对比较复杂,管配件多,若要做出来漂亮需要费点心思,首先要满足系统,再次要美观,综合布置主管位置时一定要考虑板换四个支管的走向,这样才能做到合理美观;
4、在建筑结构有限的层高条件下,配管完成尽量保证机房内的高度,这需要在深化图纸时实地测量结构高度,并在关键部位配管时短管的长度要做控制,否则要么配不下,要么下面空间太低,感觉压抑。本案结构层 高5.1米,梁下3.9米,综合管线占据空间约1.2米,整体完成效果还不错。
机房施工深化图
水泵配管方案
大家有不同意见或建议,可以在这里讨论哦,欢迎指出不足之处!