土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 初学者请教CT问题

初学者请教CT问题

发布于:2013-07-11 11:47:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
请问测量和保护可以用同一组CT么?零序保护为什么要单独用一组CT呢 ?测量和保护可以用同一组PT么?请高手解答

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 第七轮月
    第七轮月 沙发
    同一组流变里面可以有多组绕组。实现不同功能。
    2013-07-17 22:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • qq775307109
    qq775307109 板凳
    测量和保护CT可以用同一个多绕组的,例如600/5 0.5/10P20,0.5级用于测量,10P20用于保护,零序CT都是独立的,我所认识的零序CT都是同时穿过三相电缆的,测量和保护CT都是穿过单相的,保护功能的PT是怎么实现保护的?
    2013-07-17 13:47:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机联络线保护配置

本帖最后由 nihao2323 于 2013-7-10 13:14 编辑 钢铁厂有很多小型发电机,TRT,饱和蒸汽发电,煤气发电等,容量在3000KVA到75000KVA,经过几百米电缆并网到11万站10KV母线。中间的联络线,发电时向网上送电,不发电时从网上用电1 想知道联络线两侧断路器应该设什么保护2 我们只设了速断,过流,没有方向,四方CSC211综保,这样可以吗3有必要设联络线纵差保护吗

回帖成功

经验值 +10