建规满足一定条件要设要设防排烟,高规说一类高层和超过32米的二类高层下列部位要设防排烟。24~32米之间的二类高层居然可不设。我做具体工程:8层27米二类高层综合楼,80米内走道(超过60米),不排烟(高规);要是该楼低于24米或高于32的话,80米内走道(超过60米)要排烟。是不是很有意思。求高手说27米二类高层作不做排烟。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • vincent_nk
    vincent_nk 沙发
    此问题以前请教过规范编写组,他们的意见是按照规范执行。但他们的意见只能管设计,却不能管消防局。中国的实情,权大于法。
    2007-09-12 09:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • tqy_82349051
    tqy_82349051 板凳
    防排烟对层高影响很大,还要管道井,做的话,造价会增加,不光阀和风机。规范是可以不做啊!
    2007-09-11 22:58:11