土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定

高层与排屋的小区,室外消火栓用水量的确定

发布于:2013-07-11 10:00:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小区含有小高层与排屋两种类型,高层高度小于50米,那室外消火栓用水量应按高规里的室外用水量定还是应按建筑防火规范里的民用建筑用水量确定呢?如果按高规那就是15L/S,若按民用建筑建筑体积来确定的话是25L/S,请教一下各位前辈,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • w85036485
    w85036485 沙发
    君临天下 发表于 2013-7-11 20:16 消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S不对吧 小高层 应该按高规来定 15L/S。高层是按建筑类别和建筑高度来定室内外消防水量,按体积是指多层的
    2013-07-13 11:35:13

    回复 举报
    赞同0
  • 君临天下
    君临天下 板凳
    消防按照高原则。按民用建筑建筑体积来确定25L/S
    2013-07-11 20:16:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

哪些场所要设计自动灭火系统?

现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。 厂区主要建筑:

回帖成功

经验值 +10