土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 【疑问】独立基础柱插筋水平弯折段要满足15d是否有依据?

【疑问】独立基础柱插筋水平弯折段要满足15d是否有依据?

发布于:2013-07-10 15:10:10 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2013-7-10 15:20 编辑

对于独立基础,其柱子在基础内的锚固长度,在竖向锚固长度和总锚固锚固长度满足的情况下, 是否需要满足水平弯折段不小于15d. 之前帮我们学员审图,他们地方的审图专家提的就是这个,当时我就让那个学员加到15d,也没有多少工作量,也没有问专家是根据规范那一条。今天又有一个学员被提了,看来得研究下了。这个要满足吗?在规范上,我并没有找到15d的要求,不知道各位遇到过没有?


全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • bbk4908
    bbk4908 沙发
    查地基规范8.2.2.3,前半句话对应的是11G101-3的柱插筋在基础中的锚固构造(二)和大样,后半句的20d和150mm对应0.6lab/0.6labE,取分别取两组值(20d,0.6lab/0.6labE)和(150mm,20d)中的较大值。可以自己去验算,当基础高度小于la/laE一般都按照11G101-3执行。至于基础高度大于la/labE,就近似按照15d水平弯折段锚固就可以了。。。
    2013-07-26 11:02:26

    回复 举报
    赞同1
  • cof1594610525181
    柱子承台高度小于1米用15d,大于1米用6d且≥15厘米
    2020-07-13 11:24:13

    来自 土木在线手机版

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 672 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泥土搅拌桩复合地基沉降计算探讨

论文简介:水泥土搅拌桩复合地基沉降计算探讨,非常不错的地基处理参考资料 投稿网友:jorkeywoo 上传时间: 2013-07-06

回帖成功

经验值 +10