土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 开机冷却水出口温度直升40度,哪里出问题了?

开机冷却水出口温度直升40度,哪里出问题了?

发布于:2013-07-10 13:47:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]

现场状况:郑州某现场,按设计方案,现场一台离心机对应一台冷却塔,设计工况:冷水系统12/7,冷却水系统32/37。但开机后出现问题,开机不到二十分钟,离心机 冷却水出口温度从开机前的25度一直上升到40度,离心机冷却水入口温度35度。(冷却水流量充足)

疑问:1、是不是冷却塔的能力不行,没有把冷却水保持在32/37?

2、冷却塔厂家说冷却塔也完成了5度温降,说冷却塔没问题,大家觉得??

3、离心机出力也不大,才到额定电流的70%,冷水温度从29度降到了24/19度。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tc430zhang
    tc430zhang 沙发
    楼主 你第二条说的不对 虽然都是降了五度 但是前者温差小 换热你得看总体温差log 由3237升到3540很大可能是冷却塔偷量 在冷却塔选型的时候4035和3732选型差很多呢 尤其是逼近度很小的时候(以蒸发式为例)
    2013-08-08 09:51:08