现场状况:郑州某现场,按设计方案,现场一台离心机对应一台冷却塔,设计工况:冷水系统12/7,冷却水系统32/37。但开机后出现问题,开机不到二十分钟,离心机 冷却水出口温度从开机前的25度一直上升到40度,离心机冷却水入口温度35度。(冷却水流量充足)
疑问:1、是不是冷却塔的能力不行,没有把冷却水保持在32/37?
2、冷却塔厂家说冷却塔也完成了5度温降,说冷却塔没问题,大家觉得??
3、离心机出力也不大,才到额定电流的70%,冷水温度从29度降到了24/19度。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.67 万条内容 · 877 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
tc430zhang
沙发
楼主 你第二条说的不对 虽然都是降了五度 但是前者温差小 换热你得看总体温差log 由3237升到3540很大可能是冷却塔偷量 在冷却塔选型的时候4035和3732选型差很多呢 尤其是逼近度很小的时候(以蒸发式为例)