土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 规范连梁跨高比,矛盾了,谁说的清?

规范连梁跨高比,矛盾了,谁说的清?

发布于:2007-09-11 11:41:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规 6.1.8 第五条:一、二级抗震墙的洞口连梁,跨高比不宜大于5,且梁截面高度不宜小于400mm。
抗规 6.1.9 第一条:。。。。。。,洞口连梁的跨高比宜大于6,各墙段的高宽比不应小于2。
高规 7.1.8 剪力墙开洞形成的跨高比小于5的连梁,应按本章有关规定进行设计,当跨高比不小于5时,宜按框架梁进行设计。

上面这几处不是有点互相矛盾吗?!

那我们定义连梁时,到底是跨高比大于6好,还是小于5好,因为连梁和框架梁的受力机制不同
大家这么看啊??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • hqte
    hqte 沙发
    0#胶晶,教你生产灌浆料!为您创造不可能的收入!联系电话:80778815 QQ:859031004 联系人:郝女士 详情请登陆www.huaqiantecai.com.cn 或www.abgogo.com.cn
    2008-06-16 09:34:16

    回复 举报
    赞同0
  • ippr
    ippr 板凳
    在剪力墙结构中,跨高比大于6的梁应该是连梁还是框架梁呢?
    2008-06-15 20:48:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多